Стены построены в полблока. Построили кирпичную перегородку между парной и моечной. Эксплуатация будет один раз в неделю, а в зимний период реже. Отопления пока не планируется, печь будет топиться дровами. В планах парилку утеплить пенотермом 5мм. Надо ли дополнительно прокладывать утеплитель, типа Роквола. В моечной только утеплитель без пенотерма. Как правильно утеплить внутри и с наружи, подскажите пожалуйста.
Давайте начнём с парной. Хочу посоветовать вам базальтоваю вату 50мм прессованую экологически и негорючия. Рулонные утеплители советую неиспользовать \осыпятся\. По верх ваты наносится фольга алюминевая на бумажной основе либо без неё. В мойке тоже необходимо утеплять. Я так понял стены у вас 20см. Они будут промерзать это неизбежно. Поэтому вам следует подумать об утеплителе снаружи. Тем болне планируется отопление. Вернёмся к мойке. Поверх ваты обязательно нужна фальга либо подобный материал их множество. В противном случае влага будет скапливаться в вате. А это гниение, грибок и как следствие прощай вагонка. Так же падумайте о вентиляции в мойке полюбому. Буду очень рад если помог вам.
Все вроде толково Leha советует, только ошибок много, аж глаза режет:eek:. Сейчас народ подтянется с похожими проектами, может нюансы подскажут
У меня баня построена в кирпич. Утепление: парилка предбанник и большая часть моечной утеплены пенотермом, часть моечной – экофолом. На утеплитель набиты рейки, поверх которых вагонка. Потолок из досок толщиной 55 мм., сверху 15 – 20 см. сухой глины, на ней тес, снизу потолок зашит вагонкой. Эксплуатация с августа. Проблем нет. Печь Тунгуска.
Основное утепление рекомендовал бы сделать снаружи. Такое понятие как "точка росы" еще никто не отменял.
Давайте начнем с исходных данных: Стены построены в полблока. (видимо 20 см) Построили кирпичную перегородку между парной и моечной. Эксплуатация будет один раз в неделю, а в зимний период реже. (важный момент - как раз для точки росы) Отопления пока не планируется, печь будет топиться дровами. В планах парилку утеплить пенотермом 5мм. Надо ли дополнительно прокладывать утеплитель,типа Роквола. В моечной только утеплитель без пенотерма. Как правильно утеплить внутри и с наружи, подскажите пожалуйста. Исходные данные есть давайте рассуждать. 1. Морозостойкость блоков предполагаем F50 (значение среднее, стандартные диапазоны F30 - F70) Это значит, что материал выдерживает 50 циклов заморозки-разморозки (минимум). 2. Отопления постоянного нет, эксплуатация зимой (летнее значение не интересует) - предположим 2 раза в месяц. Т.е. - за 2 недели баня как следует замерзла, а потом как следует оттаила !!! Если баню утеплить снаружи - то при ее прогреве вам необходимо прогреть не только воздух во всех помещениях, но и стены (даже если этого и не хочется - они прогреваться будут при слабом утеплении изнутри) А раз прогреваются - значит оттаивают. Считайте грубо 0,3 циклов заморозки-разморозки при 1 протапливании уже есть (грубо - т.к. данных для нормального расчета мало). Среднее значение есть. Давайте считать. За холодный период вы попаритесь около 10 раз (ну примерно). Т.е 3 полных годовых цикла оттаивания, плюс естественный износ - 1 цикл в год. Итого 4. Вопрос - На сколько вам хватит бани? Предлагаю следующий вариант: Утепление снаружи - минимально. Известковая штукатурка с добавкой СДО например. Внутри - хороший слой утеплителя - минплита, РОКВОЛЛ, потом фольгированная теплоизоляция (все помещения, только внимательно - в парилке пенотерм или фольга с бумагой, в остальных помещениях можно применять тот что подешевле.) Затем вагонка с зазором 2-4 см от пенотерма. Все. Таким образом вы выводите наружную стену в постоянный минус зимой. И забываете о ней. Итак весь пирог по порядку от улицы к внутри: штукатурка - блоки - минплита - пенотерм - воздушный зазор - вагонка. Вагонка и воздух будут являться теплоаккумуляторами в этом пироге. Пенотерм отразит 90% лучистого тепла, А вот с минплитой сложнее - надо бы расчет толщины сделать, что бы "точка росы" в блоки не попала, иначе - все будет на смарку. Если дадите регион прикину какая нужна толщина утеплителя типа рокволл. Добавлю: Если в последствии надумете делать отопление - то необходимо будет понять какая температура будет в режиме ожидания и тогда принимать решение - как правильно переутеплить. Банальное "Оставим так" может привести к заморозке системы при сбое (эл-во, топливо кончилось и т.п.)т.к. аккумулирующий объем мал. Или "слегка утеплим снаружи" - может сдвинуть точку росы в блоки. Послествия уже знаете.
Подскажите пожалуйста как правильно сделать теплоизоляцию стены. Планирую так: в парной - наружная стена из пол блока + 5 см мин плиты + пол кирпича + фольга + брусок 5*5 +вагонка. В мойке: тоже самое, только вместо вагонки - плитка. Баня отапливаемая - теплый пол. Подскажите, может мин плиту во внутрь поместить.
Уже не раз говорилось: для того, чтобы длительно сохранить тепло - утепляем снаружи, чтобы быстро прогреть - утепляем изнутри ("с внутри").
Нет, не надо закрывать - я ещё один вопрос по теме задам. А внутренние перегородки в парной утепляют?