Разделка трубы и установка печи

Тема в разделе "Печи", создана пользователем pavik16, 1 дек 2011.

  1. pavik16

    pavik16 Пользователь

    Здравствуйте уважаемые !
    В сентябре закончил строительство баньки, уже парюсь, но в процессе эксплуатации появились следующие вопросы :
    1. Ваше мнение о разделке (рис.1,2,3) ?
    2. Что можно сделать в моем случае для более пожаробезопасной установки печи (рис.4) ?
     

    Вложения:

    • фото 1.jpg
      фото 1.jpg
      Размер файла:
      88,2 КБ
      Просмотров:
      320
    • фото 2.jpg
      фото 2.jpg
      Размер файла:
      92,8 КБ
      Просмотров:
      312
    • фото 3.jpg
      фото 3.jpg
      Размер файла:
      94,4 КБ
      Просмотров:
      300
    • фото 4.jpg
      фото 4.jpg
      Размер файла:
      91,3 КБ
      Просмотров:
      300
    #1
  2. odincow

    odincow Активный пользователь

    1.Пожароопасно.
    Верх стены и проход через потолок лучше переделать.
    Вагонка очень близко к металлу.
    2. положить на пол лист железа с большими размерами.(стены кирпич, нормально)
     
    #2
  3. "ШУТНИК"

    "ШУТНИК" Активный пользователь

    Поддерживаю выше сказанное. Так естественно вверх стены изолировать, лист под печью больше...
     
    #3
  4. prgalex

    prgalex Активный пользователь

    1. Разделка сделана не правильно.
    2. Выровнять трубу по центру. Как? Вам на месте виднее.

    Вообще не очень понятно, для чего все так усложнять было. По 2 фото видно, что кирпичный экран вокруг печи выходит на чердак. А на другом фото вид кладки изнутри парилки. Очень прилично смотрится. Ну так и поднимали бы ее в таком виде до самого потолка (прохода).

    Я бы посоветовал пока ничего не делать и последить за нагревом деревянных частей, в т.ч. и на чердаке. Если температуры критичны дерево сначала потемнет. Верный признак, что переделывать нужно. По фото видно, что Вы страховались, изоляция всех видов торчит.:) и пока цвет дерева обычный.
    Мое ИМХО:
    Пока внутренняя труба не прогорит (не появится открытый огонь за лицевой трубой) - ничего не будет.
     
    #4
  5. гарын

    гарын Активный пользователь

    И уж раз печка стоит на трёх кирпичах то есть смысл увеличить их площадь.Будет красивее и более пожаробезопасно.:)
     
    #5
  6. Станиславский

    Станиславский Пользователь

    #6
  7. pavik16

    pavik16 Пользователь

    1. В самой парилке возле сендвича вагонка нагревается но не критично, т.е.рука держит (в основном топлю до температуры в парилке 80-85 градусов, а далее ее такой поддерживаю).
    2. А может под лист железа положить лист асбеста - что мне это даст ?
    Проблематично. Печь установлена Термофор Компакт 12. У нее выход дыма около стены, а не по середине (рис.5). На печь сразу установлен регистр, а от него трубы в стену на выносной бак (рис.6). Если переделывать дымоход на середину разделки - придется переделывать все - выносной бак, трубы к нему от регистра - т.е. ломать всю эту красоту.
    Так она и поднята до потолка, только от половины, со стороны парилки, обложена камнем.
    Проверял уже несколько раз (на чердаке): после 4-ех часов протопки бани керамзит, бляха да и дерево вокруг разделки на чердаке (рис.2,3 первый пост) чуть теплые.
     

    Вложения:

    • рис.5.jpg
      рис.5.jpg
      Размер файла:
      53,4 КБ
      Просмотров:
      76
    • рис.6 .jpg
      рис.6 .jpg
      Размер файла:
      86 КБ
      Просмотров:
      143
    #7
  8. "ШУТНИК"

    "ШУТНИК" Активный пользователь

    Да, и ещё. Один из моментов. На чердаке, сендвич труба открыта. Закрыть надо бы. Потому как, через (ну не скоро) время под воздействием внешних факторов(влажность, перепады температуры) изоляция в сендвиче начнёт "просидать".
    Асбест под листом железным даст повышенную пожаробезопасность, но сам асбест не совсем благотворен для атмосферы в бане.
    То что вагонка нагревается и рука терпит - это не значит, что можно так оставить, всё таки лучше добавить камушков до верха.
    Что касается печи "Компакт", то тут можно было взять аналог "Шилка" там выход посередине. Но это я так, к слову, а не как вариант выхода из ситуации.
    Что касается керамзита, то как вариант ещё подстраховаться базальтом вокруг сендвича, ну или самой разделки. Ну как то так.
    Выше сказанное, чисто моё мнение (ну и ещё мнение коллег на работе, потому как сейчас сижу на работе), которое не является панацеей.:)
     
    #8
    odincow нравится это.
  9. odincow

    odincow Активный пользователь

    Даст гарантию, что пол точно не загорится.
    Но можно и кирпичом выложить (как уже советовали).
    Про раделку читаю , и не могу Вас, уважаемый, понять.
    Если Вы не верите, что может сгореть, спросите у Коллеги (на РБ).
    Я здесь на форуме фото его горелого потолка выкладывал.
    То, что стена "почти не греется" ещё ни о чём не говорит.
    Лучше переделать, и спать спокойно, чем потом кусать локти, и корить себя в том, что не сделал.
    P.S. скупой платит дважды,... ну и тд.
     
    #9
  10. pavik16

    pavik16 Пользователь

    Спасибо за ответ. Я все понимаю и верю, что может загореться, и я не скупой, но очень не хочется ломать построенное. Может есть какие нибудь другие варианты (по переделке разделки и выводе трубы) при которых меньше придется ломать пcтроенное ?
    Поясните, пожалуйста, поподробнее как закрыть.
    Чем можно заменить ?
    Спасибо. Весной так и сделаю.
    На момент покупки Компакта, да и на данный момент Шилки у нас нет.
     
    #10
  11. MR.RICCO

    MR.RICCO Новичок

    Минеральная вата, минерит.
     
    #11
  12. pavik16

    pavik16 Пользователь

    У нас в продаже мин.вата есть разная: рулонная, пластовая, фольгированная с одной стороны и, соответственно, по разной цене. Какую брать мне для моих целей ?
     
    #12
  13. Профан

    Профан бодхисаттва

    Бери базальтовую, не прогадаешь. Базальт - камень, следовательно, не горит.
     
    #13
  14. "ШУТНИК"

    "ШУТНИК" Активный пользователь

    Ну на какие то вопросы уже ответы дали. По поводу закрыть трубу, дак тут нужно творчески подойти. Есть такая деталь в дымоходе, фланец. называется (ну на фартучек походит), дак вот её и закрепить. А можно просто, вырезать из оцинковки (или ещё чего) кусок, который закроет сверху изоляцию сэндвича, ну и проклеить скочем алюм.
    А про замену асбеста, ну дак можно и как выше писалось. Просто кирпичиками воспользоваться.
     
    #14
  15. vladimios

    vladimios Новичок

    Привет, а через кровлю как выходит ?
    Вокруг трубы 25 см минимум дерева не должно быть . через потолок нормально как кто то заметил на чердаке я бы на трубу чехол одел бы и керамзитом бы утеплил, на пол под железо асбест надо бы. Себе собираюсь строить кирпичные каналы для печки минимум нужен 140\270 проблем меньше после.
     
    #15