Плохой запах в турецкой парилке

Тема в разделе "Обслуживание и уход за баней", создана пользователем Илья В, 16 мар 2013.

  1. Илья В

    Илья В Новичок

    Помогите советом.
    Запах затухшей воды появился после поломки вентиляции. Поломку устранили через две недели. Отчетливо ощущается во время ухода пара, т.е. когда пар подается и стоит - нормальный свежий запах, когда перерыв - караул (будто кошки нассали). Парилка убирается каждый день щеткой и моющими средствами, однако к середине дня на стыковых швах и путях к сливу появляется что-то вроде слизи. Вот она то и воняет. Сейчас в конце смены обрабатываем антигрибковым средством, смываем, оставляем на всю ночь с открытой дверью и включенной вентиляцией, утром опять моем. Пока безрезультатно... к обеду начинает попахивать...
    Помогите, люди добрые! :rolleyes:
     
    #1
  2. lechka

    lechka Активный пользователь

    Слив воды куда? под пол?
     
    #2
  3. Илья В

    Илья В Новичок

    Да, слив под пол. Водяной затвор, а т.к. влажность под 100%, вода постоянно не дает проходить воздуху из канашки. И промываем слив постоянно.
     
    #3
  4. kutmar

    kutmar Активный пользователь

    Конструкция пола?
    Подогрев есть/нет?
     
    #4
  5. lechka

    lechka Активный пользователь

    А как дела с канализацией? Может замерзла или не уходит вода.
     
    #5
  6. kutmar

    kutmar Активный пользователь

    Если в системе вентиляции стоят фильтра тонкой очистки поменяйте их(Фильтра тонкой очистки - бывает нетканный материал и т.п.), посмотрите откуда у вас производится забор воздуха на вентиляцию помещения.
    Антибактериальным раствором обработать всепомещение, начиная с купола.
    Ну и соответственно - канализация и стоки - чистка и дезинекция.
    Да кстати, водоподготовка на подающую воду в испаритель есть?

    Испаритель я также бы разобрал и прочистил, и подающие каналы и отверстия также продезинфицировал.
    Если все это не поможет, значит что-то или кто-то живет и лезет из под плитки, поздравляю вас с перекладкой плитки, хотя я почему то думаю, что это подвальное помещение в многоквартирном доме. Так или не так?
     
    #6
    Ugut нравится это.
  7. Илья В

    Илья В Новичок

    Подогрев есть, но ни разу не включали. По конструкции ничего внятного не могу сказать, снизу мелкая (1,5 * 1,5 см) плитка посажена похоже на эпоксидку. У слива всё плотно, затечь воде некуда.
     
    #7
  8. Илья В

    Илья В Новичок

    Уходит исправно
     
    #8
  9. kutmar

    kutmar Активный пользователь

    Илья,
    1) подогрев пола включите, холодно же ногам, а на самом деле быстрее будет сохнуть помещение в период вентиляции.
    2) весь пар конденсируется на потолке, а потом стекает по стенам вниз(У вас же настоящий хамам с куполом?) соответственно обрабатывать антибактериальными составами надо начинать с потолка.
    3) найдите монтажников и запытайте как сделано, гидроизоляция была сделана или не была.
    4) может вам ктонибудь и поможет здесь, но нужно больше информации... остальное выше описано...
     
    #9
  10. Илья В

    Илья В Новичок

    Парилка в составе бассейна, т.е. как такового самостоятельного притока свежего воздуха нет:(
    А вот в водоподготовку я пока не лез. Парогенератор обслуживает спец.организация. По поводу дезинфекции испарителя, подающих каналов я их напрягу, спасибо.
    Оборудовано всё в многофунк.спорткомплексе. Чистый первый этаж "откусили" от крытой парковки.
    Ох, как не хочется плитку перекладывать:bh:
     
    #10
  11. kutmar

    kutmar Активный пользователь

    Объем хаммама какой- в смысле площадь парилки и высота?
    Какие помещения находятся за стенами хаммама?
    А то что нет приточной вентиляции - это плохо, воздух у вас затхлый остается именно поэтому, и бактерии размножаются...
    1) Полы теплые включайте - хамам должен быть с теплым полом, иначе я к вам не приду, хотя все равно тапочки выдадите - извини это не по теме.
    2) Режим использования хамама какой - утром включили, вечером выключили?
    3) режим работы парогенератора в минутах - включился/выключился - какой в минутах?
    4) приточную вентиляцию приделать хотя бы гофрой 50, а лучше 100мм в диаметре, скрыто в фальш коробе - включать и вентилировать принудительно температура 22-25градусов, когда хаммам не работает.
    5) а вообще пригласи независимых экспертов и посмотри в договор со строителями, может еще успеешь по гарантии, если таковой пункт договора есть.
    6) строителей запытать - была ли сделана гидроизоляция и как и чем она была сделана, устройство теплых полов и стен (стены в хаммаме должны быть тоже с подогревом, а то какой это хамам)- чертежи и документацию - у главного инженера комплекса попроси.
     
    #11
    Илья В нравится это.
  12. Илья В

    Илья В Новичок

    площадь - около 12 м2, объем - примерно 36 м3
     
    #12
  13. Ugut

    Ugut Новичок

    С пицевой содой протрите плитку пачку на ведро
     
    #13
    fynhjg и Илья В нравится это.
  14. Илья В

    Илья В Новичок

    Попробуем, спасибо! Мы уже за любой кипиш.:D
     
    #14
  15. kutmar

    kutmar Активный пользователь

    Также внимательно посмотрите на трап - с него присоса холодного воздуха из канализации быть не должно. Трап с гидрозатвором? По идее должен быть с гидрозатвором.

    Также немаловажный нюанс - если сделаете приточку, значит надо гдето сделать вытяжку, либо весь запах пойдет в другие помещения, имейте это ввиду!!!!
     
    Последнее редактирование: 17 мар 2013
    #15