Буду делать вокруг печи огнезащитную заделку деревянных конструкций. В связи с чем возник вопрос: чем? Предполагал стекломагнезитом (СМЛ) по базальтовому картону, но, почитав И-нет, слегка засомневался.. Есть еще фиброцементные плиты (минерит). Какие еще варианты? Предполагаю такой "пирог": дерево - фольга на крафт-бумаге - базальтовый картон 6 мм - какая-нибудь огнестойкая обшивка. Возможно, со временем по ней еще и облицовка плиткой (например, клинкером)
Я защиту всех деревянных конструкций возле печи и дымохода начинал с пропитки против гниения (СНЕЖ для особо тяжелых условий эксплуатации), потом делал "пирог", начиная с асбокартона 3мм (пристреливал степлером), потом базальтовое полотно, потом минеритная плита (если название не путаю), потом опять базальтовое полотно (что-бы защитный экран плотнее прилегал), потом фольга, а потом защитный экран из нержавейки.... Лучше перебдеть, чем недобдеть! А если планируется плитка - нужно сразу готовить основание под ее укладку... К стенам, например, пристрелить плиты из гипсоволокна (можно через базальтовую вату), облицевать их минеритной плитой на термостойкий клей для плитки (у нас в магазинах присутствует), а уж на них плитку...... А лучше экран в полкирпича - старый проверенный способ!
Прошу прощения - забыл добавить "Асбест не предлагать!" )) Да и химию в виде Сенежа в горячей парной использовать не хочу. А как на потолок экран в полкирпича прилепить? Да и на стенах он места, которого и так маловато, слегка отъест... И возникает проблема защиты древесины от гниения в местах соприкосновения с кирпичом. А минеритовые плиты разве нельзя использовать так, как я написал?
Вообще - на сайте профессиональных дымоходов Теплоизоляция Supersilika с рабочей температурой 1100градусов advtech.ru написано, что для монтажа дымохода нужно: — комплект модулей труб-сэндвич, исходя из условий установки; — кровельный проходной узел master-flash; — асбестовый картон; — стальной лист и базальтовая вата (если расстояние от наружной части трубы до поверхности стены от 260 до 380 мм: устанавливать трубы дымохода на расстоянии менее 260 мм запрещено!); — сэндвич-сетка; — ножовка, отвертка, кровельные ножницы и силиконовый термогерметик. Порядок установки дымохода следующий: 1. Подготовка технологических отверстий в кровле и потолочной разделке с учетом того, что минимальное расстояние от стальных труб дымохода до любых незащищенных строительных конструкций не должно быть менее 380 мм. Там, где расстояние меньше необходимо уложить слой базальтовой ваты, а сверху набить стальной лист. 2. Первым на печь установить стартовый модуль (сэндвич-сетку), которая в значительной мере повышает КПД и ресурс дымохода. Установка модулей с утеплителем непосредственно на печь не допускается. 3. Сборка модулей осуществляется так: внутренние трубы — по конденсату, а наружные — по дыму. Для этого нужно внутреннюю трубу очередного модуля вставлять внутрь нижней, а наружную, наоборот насаживать на наружную трубу нижнего модуля. На стыки внутренних труб наносится силиконовый термогерметик. 4. Проход трубы через потолочную разделку осуществляется с использованием асбестового картона. Нужно предварительно вырезать в нем отверстие нужного диаметра под трубу и сделать боковые стенки так, чтобы получился короб на 70 мм выше потолочной разделки. Потом он засыпается сыпучим утеплителем, например, керамзитом или крошкой из пеностекла. 5. Проход через кровлю осуществляется с применением проходного узла master-flash. 6. Соединения наружных труб закрепляются саморезами или хомутами, чтобы исключить их вертикальные смещения при нагревании (остывании) внутренней трубы дымохода. 7. В верхней часть устанавливается защитный модуль-зонтик для предотвращения попадания осадков в дымоход. Собранная таким образом труба-сэндвич надежно прослужит вам долгие годы.
Aндрей, проясню: печь у меня кирпичная с такой же кирпичной трубой, выполненной в четверть кирпича (на ребро). Так что рекомендации, относящиеся к сэндвичам, мне, мягко говоря, не подходят. Да и невозможно учесть все нюансы при промышленном изготовлении инструкций, вот они и пишут, так сказать, усредненно...
Уточни свой вопрос. В каком именно месте хочешь установить огнезащитную заделку: там, где сама печь, или вокруг трубы в месте её прохода через потолок?
Так вообще - не вопрос! У меня дома камин с кирпичной трубой. В местах прохода через перекрытия (1-й и 2-й этажи) штукатурил примерно 0.5 см. шамотной глиной. Балки со стороны трубы обшивал асбокартоном, нижнюю часть (потолок вокруг трубы) подшивал оцинковкой (для бани лучше нержавейка) ну, а оставшееся между трубой и балками пространство заполнял керамзитом, обваленным в шамотной глине, так сказать керамзитоглина.....
Написано же - ВОКРУГ ПЕЧИ, в том числе и на потолке. Не проход дымохода через перекрытие, а именно зашивку сгораемых конструкций ВОКРУГ ПЕЧИ. Примерно так, как на рисунке. В моем случае А=30см, В=20см, С=15см.
А нужно-то было всего лишь сделать распушку у кирпичной трубы. Тогда не нужны были бы ни асбокартон, ни нержавейка, ни тем более керамзит.
В первоначальном вопросе все было понятно. Но потом, когда ты стал отвечать на предложения Андрея, запутал своей фразой "А как на потолок экран в полкирпича прилепить?" Вот я и уточнил. Кстати, на нашем форуме уже были темы, где ребята на потолок над печью прикрепляли лист из нержавейки. А между листом и деревом закладывали базальтовую плиту. Получалось довольно неплохо.
Извини за резковатость... )) Не люблю, когда кто-то высказывает мнение, не удосужившись внимательно прочитать и вникнуть, что же все-таки требуется. Понимаешь, я хочу и потолок зашить примерно так, как и стены. См. рисунок. Т.е. практически ВСЕ пространство над печью с выходом за габариты см на 20-30. Распушка на трубе у меня сделана, потолок ниже чернового подшит Изовером-Сауна до самой трубы.
Начал обшивку стекломагнезитом. Слегка изменил первоначальные планы, делаю так: по брусу стен алюкрафт - обрешетка с заполнением Изовер-Сауна - проклейка стыков алюскотчем - стекломагнезит.
я буду делать так: Печка Сахара стальная. стену из бруса бутербродом как и у тебя. Фольга+базальтвата фольгированная+плита. По плите минерита сверху над печкой напротив трубы - зеркалку нерж. А внизу - нпротив печки - по плите наклеить плитку. Как думаешь?
Думаю, нормально будет. Вчера закончил у себя обшивку СМЛ, и задумался: а может, стоило в качестве обрешетки использовать не деревянные рейки, а CD-профили для гипсокартона, набив их внутри минватой? Наверное, было бы надежнее и безопасней. А то я мет.профили только вокруг трубы использовал... Тоже хочу по СМЛ плитку положить (потом, со временем). Наверное, что-нить из клинкера под старый кирпич. Интересно, обычный плиточный клей (усиленной фиксации, для наружных работ) подойдет, или надо спец.клей для облицовки печей использовать?
я уже купил клей для облицовки плиткой каминов. думаю что на расстоянии 25 см от печи будет нормально