Потолок в парной

Тема в разделе "Потолок", создана пользователем MarinaUra, 13 дек 2015.

  1. MarinaUra

    MarinaUra Новичок

    Здравствуйте любители и знатоки бани! Помогите определить (и грамотно исправить) причины беды.
    После затапливания печи в парной и нагрева парной до 50*С, с потолка в смежных комнатах закапала вода! Живем в бане 2 месяца, топим буржуйку, конвектор, еду варим а вот именно после "запуска" парной появилась капель.

    Потолок в парной (из парной):

    1. Вагонка
    2. Воздушный зазор 2см
    3. Фольга
    4. Воздушный зазор 2см
    5. Черновой потолок (доска 2см)
    6. Пароизоляция
    7. 25см утеплителя (вата)
    8. Пароизоляция
    9. Пол чердака (доска 2см)

    Потолок в остальных, смежных комнатах такой же, кроме фольги.

    Подозреваем, что образуется конденсат, оседает на пароизоляции и капает.
    Почему образуется конденсат? Что не так?

    Баня-сруб 22см, проконопачена джутом, внутренние стены тоже.
     
    #1
  2. prorock

    prorock Банный гуру

    Объясните, пожалуйста, с какой целью и какой стороной уложена пароизоляция (п.6 и 8)?
     
    #2
    Сибирячка нравится это.
  3. MarinaUra

    MarinaUra Новичок

    Пароизоляция уложена шершавой стороной к вате в обоих случаях, чтобы вата всегда была сухой, как объясняли строители.
     
    #3
  4. prorock

    prorock Банный гуру

    MarinaUra, Вы не описали того, что происходило в парной. Поддавали ли на камни? Какая печь - суховоздушка? Есть ли в парной и смежных помещениях вентиляция, если есть - то какая, по какому принципу работает? Чердак вентилируемый (продуваемый) или нет? Кровля утеплена?
    Конденсат образуется из теплого влажного воздуха на относительно холодных поверхностях при достижении т.н. точки росы, которая зависит от многих причин - и от разности температур, и от влажности воздуха, и от вентиляции, и т.д.
    Пока по имеющейся информации мне кажется, что верхний (со стороны чердака) слой пароизоляции - лишний. Не вижу в нем смысла. Да и в парной фольга при правильном монтаже работает именно как пароизоляция.

    Вообще, в банях на потолке рекомендуется такой пирог (изнутри наружу):
    1 внутренняя обшивка
    2 воздушный зазор
    3 пароизоляция (в парной - фольга)
    4 воздушный зазор
    6 черновой потолок
    5 утеплитель
    7 мембрана
    8 чердак
    мембрана пропускает пар и защищает от ветра и воды, т.е. через нее влага, попавшая в утеплитель, имеет возможность нормально из него испариться. В Вашем случае, если строители накосячили и теплый влажный воздух попал в утеплитель, ему деваться просто некуда. Теплоизоляционные свойства утеплителя заметно снижаются, потолок становится холодным, и на нем может образовываться конденсат. Поэтому сделайте ревизию утеплителя в перекрытии - где-нибудь с краю снимите доску на чердаке, и засуньте руку под утеплитель. Если там влажно - сразу почувствуете.
     
    Последнее редактирование модератором: 13 дек 2015
    #4
    VB1968, Сипильник и Сибирячка нравится это.
  5. slava_gold

    slava_gold Активный пользователь

    НЕ ВЕРНО!!!
    -махнушки должны висеть вниз(к полу) те пар поднявшись вверх, осел в виде влаги на махнушках и его обдувая сквозняком сушит!!! инструкцию изоспана откройте.
    -поверх утеплителя вообще спорный момент с пароизоляцией, стелят ветрозащиту/бумагу/картон чтоб от него пыль не летела...у меня сверху вообще ничего пока нет.
    они уже делали кому из соседей Ваших? нужно сходить посмотреть результат.
    возможно они думали что фольга не пустит влагу/пар выше, но ее могли повредить в момент монтажа или плохо проклеить.
    и если вата мокрая...засуньте ее стороителям в одно интимное место тк сушить ее практически невозможно.
     
    #5
    Сибирячка нравится это.
  6. prorock

    prorock Банный гуру

    особенно зимой...
     
    #6
    slava_gold и Сибирячка нравится это.
  7. slava_gold

    slava_gold Активный пользователь

    у другана потекла ендова, неправильный монтаж...намок утеплитель 200мм рулонки.
    вытащили на металл крышу летом, жарили как на сковороде-хрень полная, мокрый пока вынимали весь помялся/порвался-новый он постелил под кровлю в итоге.
     
    #7
    prorock нравится это.
  8. MarinaUra

    MarinaUra Новичок

    Печь для русской парной. На камни поддавали, но капель с потолка появилась до этого. Парная нагрелась до 65*С. Перестало капать после остывания парной. В парной одно окошко 10х15см, щель под дверью в парную около 1х30см. В смежных комнатах окон пока нет (появятся в ближайшие дни по одному окошку в комнате). Вентиляция такая: пока не все щели проконопачены как следует, межкомнатных дверей нет. На чердак хода нет. Чердак продувается хорошо через фронтоны.

    ""они уже делали кому из соседей Ваших? нужно сходить посмотреть результат.""

    Все они по рекомендации, сделали 1000 парных :)

    Мы (с помощью соседа - кулибина) разобрали потолок парной (вагонку, фольгу), собираемся усилить конопатку, опять поставить фольгу, но опустить ее по стенам на 30 см (нашли на форуме такой вариант) и как-то прижимать ее к стенам (сруб). Затем будем с чердака разбирать утепление. Решение по утеплению пока не найдено. Может керамзитом заменить?
     
    Последнее редактирование модератором: 14 дек 2015
    #8
  9. slava_gold

    slava_gold Активный пользователь

    ну тогда и пароизоляцию повесить правильно нужноррр
     
    #9
  10. prorock

    prorock Банный гуру

    Какая температура была в смежных помещениях перед началом протопки? Перестало капать после остывания парной или все же после прогрева смежных помещений до температуры остывающей парной?
     
    #10