Mol4yn, я б конечно попробовал снять эту нашлепку. сунуть в печь влажную газету/картон и чтоб дымовуха прям пошла раздуть и походить понюхать. можно печь запалить как обычно, потушить свет в парной и может что то видно будет вдоль дымохода в темноте..может свищ где в сендвиче... хз ...что то ведь дымит/греется...
Не надо ничего закрывать. Топи нормально пока паришься/моешься. Дай печи просраться. Дым наверное от вагонки... Пп нормы по моему жесть как соблюдены
Поясни что не соблюдено в ПП? Пахнет вагонка на потолке уже 3 года. Защитный экран стоит, и вагонка за ним не должна дымиться.
для меня реально загадка...почему дым в мойке и нет запаха возле печи... тут вдруг листик на камни упадет....вонизм сразу на всю парную.
Фото норм. Труба по высоте, тоже норм. Решение вопроса: 1. разобрать весь дымоход (я понимаю, что это пипец как сложно) 2. прочистить трубы и места прохода через потолок, если нужно, заменить изоляцию вокруг трубы 3. проверить, есть ли изоляция в месте прохода через потолок между сендвичем и потолком. Её там быть не должно. Смотри картинку. 4. собрать дымоход на герметик (от 1000 градусов и выше) и затянуть хомутами.
И сразу вопрос. А алюминевый скотч держит температуру? Труба при нагреве гуляет немного, не оторвет его? Тоже хочу так загерметизировать проходку. Но у меня монотрубой и герметик отваливается.
Ещё мысли. По пожарным нормам расстояние от дыма (кирпичной трубы) до дерева должно быть не менее 260 мм, а тут железо. Картинка, с размерами из сети. Далее. Если в короб ППУ напихать утеплителя, тогда изоляция внутри сендвича будет перегреваться. Возможно в данном случае так и есть. Отсюда и дым в районе прохода потолка. И дым выходит там, где нашёл выход. Может в районе помывочной щели есть. Резюмирую. Нужно разбирать и смотреть.
Скотч выступает как изолятор, не более. Температуру на трубе он не выдержит. Тем более, не удержит саму трубу. Нужно устранить смещение трубы. Например растяжками из проволоки, или полос железа. Ну и замазав герметиком, затянуть хомутами.
Да. Но, в идеале, раз уж тут разбирается, разобрать всё. Проверить, промазать герметиком и собрать обратно.
Mol4yn, для начала просто снимите нашлепку на потолке, может сразу будет видно следы от дыма. --- у меня вокруг топочного канала/под зольником/возле топки базальт и вокруг дымохода в стене базальтовый картон и базальт фасадный....он таких градусов не боится ни фига вообще. дым или из печки или что то тлеет в конструкции строения. нужно искать....пока не найдете...
Судя по фотке,ппу совсем слабовато.Ширина ппу по фотографии из парилки всего 5 вагонок,те примерно 50 см. Значит от трубы дымохода до сгораемых конструкций не больше 15...17 см. Это очень мало.Если будешь разбирать,то ставь ппу побольше.