У соседа прогорела печь (на фото) и он купил Стальмастер. Печи одинаковые по мощности, бак самовар, шибер и дымоход прежний, но новая печь дымит через дверку. Невозможно дров подкинуть весь предбанник в дыму и искры вылетают сам сейчас видел. Всю зиму мужик мучается. Зольник стремный, его дверка закрывает. Три (!) в ряд Колосника прям от дверки в топочном начинаются. Сегодня первый от дверки колосник он закрыл железкой и вроде немного лучше стало но один фиг дым и искры если дверь открыть летят Шибер точно открыт, дымоход был чистым...завтра хозяин попробует сделать ревизию но уверен что ничего нет. В чем ещё может быть затык с этой печкой?
Нет пока никаких мыслей или слухов по этой печке? Тырнет про неё забит рекламой а отзывы практиков не смог найти Вообще в какой ситуации в любой другой печи с длинной топкой дым/искры вылетают в открытую дверь? Не низом стелятся а сторону пола а скажем так из верха топочного и летят в сторону потолка. Будто кто дует из печки наружу. Печка горячая, дымоход горячий, шёл второй час проточки бани. Как обратная тяга какаято
slava_gold, Скорее всего что то с тягой. Причин много может быть. 1. Соответствие диаметра дымохода с паспортными данными. 2. Высота дымохода ( не менее 5м от колосников). 3. Правильная высота снаружи по отношению к коньку и к другим рядом стоящим зданиям. 4. Наличие приточки. 5. Чистота и исправность дымохода. 6. Возможно засорённость оголовка трубы (если установлен дефлектор).
smit888, Спасибо. Отвечу по памяти за соседа, я ещё на работе... 1. 115 Стоит сэндвич нержа 2. Вроде так и есть. Баня, чердак и улица прямой дымоход. Бане лет 7-8 3. Дом появился три года назад 4. Печь топится из тамбура. Баня совмещённая, сруб. 5. Должен был сделать ревизию но не звонил 6. Зонт Возможно она более требовательна ко всему перечисленному, чем предыдущая. —- В самой топке где выход дыма наведена какая-то фигня с прорезями...типа искрогаситель Приток в печь идёт сквозь прорези на дверке, зольник спрятан за дверкой и им прибавить тягу нет возможности Может завтра что сосед про дымоход расскажет - Не понятно зачем такой длинный колосник? В канале не принято дрова жечь
Колосник первый от двери сейчас заглушили, без заглушки вообще жопа. В топке в самой глубине на потолке где выход на трубу приварена нашлепка с двумя узкими щелями для прохода дыма. Суммарно эти щели явно меньше 115 трубы. — Болгаркой ее не снять. Если только резаком в ней дыр наделать. — Дымоход не смотрели...дождь и холодно.
Первая протопка всегда рекомендуется на улице, для отжига краски и ее дальнейшей полимеризации или как там ее. Как было на улице? И второе, Куткин говорит, что топить надо правильно . Если все приточки и вытяжки работают правильно и дымоход исправен, то, может дровами поиграть? Поменьше закидывать и мелких пробовать. Обязательно сухих. Отзвониться на завод, может будет обратная связь. Открыть дверцу, вытащить зольник нах и закрыть дверцу. Попробовать. По идее должно больше воздуха поступать. Если сильнее дымить будет, то тяги нет.
У стальмастера все печи с дымоходом на 115. А у такой мощной печи должен быть как минимум на 130, а лучше на 150. Ситуацию можно исправить уменьшив топочную камеру кирпичами с двух сторон. И панорамную дверку нужно открывать очень медленно, чтобы дым не пошел за ней.
А нельзя представителя Стальмастер сюда на сайт пригласить? А то печи и дымоходы рекламируем, а обратной связи нет. Я как бы не за этот случай радею, а для себя. Это наш нижегородский производитель, но и я про него знаю очень мало. Так, для общего развития, может стоит с ним подружиться...
Для точной уверенности дождусь как сосед ревизию трубы сделает и тогда эксперимент с топкой. По дверке в курсе он, у меня панорама каскад с большой стекляшкой.
У меня такая же печь, уже как год стоит, я с тягой всё отлично, когда дымоход прогревается аж гул стоит, у меня дымоход 115 высотой от печки 1.2 метра+ 2 метра по горизонтали+ 4.5 метра вверх(утеплённая труба минеральной ватой фольгированной) и сверху грибок с ветрозащитой. Если у вас тяга маленькая значит нужно трубу на улице поднимать хотябы на полметра а лучше на метр