Всем привет друзья. Банька моя срублена. Планирую перевести в апреле. Нужно фундамент заливать. Планирую ленточный залить . продумываю как устроить примыкание сруба с фундаментом и полом. Планируется тёплый эл.пол по всей площади Пола. Может есть какая нибудь схемка как правильно это устроить? … да, ещё будет подкладная доска 200/50.
Ничего нового вроде не придумали. Мзлф по расчету, рубероид, цокольный кирпич выводим ноль,рубероид, ставите сруб, занимаемся канализацией и полами. Уверены сможете принять бетон хорошо, можно без кирпича обойтись. - Как печь будет стоять? Фундамент под нее нужен - Если интересно мое мнение… Я бы просчитал плиту размером сруба + отмостка по периметру + крыльцо и залил бы все разом из миксера.
Заманчивое предложение)) А можете черкануть на бумаге( в разрезе), как будет выглядеть эта плита? Со всеми утеплениями бетона. Глубина промерзания 60см. Если я правильно понимаю, то стяжка Пола с теплыми полами находиться будет уже выше от нуля, так? … миксер к сожалению не зайдёт… будем заливать бетономешалочкой)) Сруб 5.4/5.4 в осях
Плита конечно проще,но только миксером.Если на нем не подъехать,то бетононсосом.Но это дорого. Если самомесом,то плита однозначно отпадает.Т.к. лить надо монолитно,не давая схватываться отдельным участкам.С бетономешалкой такого не получиться. Поэтому делайте мзлф.Но и тут надо залить за один день.Объем бетона меньше, чем с плитой, поэтому должны успеть.
Нет. Ещё есть тип фундамента на блоках фбс. Вообще для сруба очень много типов фундаментов,практический все подходят. Можно и сваи,но я бы не рекомендовал.Потом проблемам закрыть цоколь. Заливайте мелкозаглубленный, только технологию не нарушайте-песчаная подушка и т. д. Цоколь кирпичем я бы все таки сделал обязательно. Поднимая выше сруб, вы тем самым предохраняете его от намокания.
Какова должна быть толщина плиты? Нужно ли углублять в таком случае фундамент под кирпичную печь ? Или она будет стоять на плите? Как эту плиту утеплить? Ведь это мелкозаглубленый фундамент и глубина промерзания будет ниже этой плиты Нашёл вот схемку
Плита нужна будет 20-25 см, для печи нужно будет просто усилить армирование в том месте. По периметру фундамента цоколь поднять хоть бетоном, хоть кирпичем на толщину сруба и высотой 25см. На полы ложится ЭППС 100мм, сверху 3 - 5см армированной стяжки с электропрдогревом (желательно из углеродного волокна). Снаружи цоколь обшить также ЭППС толщиной100мм от низа плиты и выше цоколя на 100мм (с заходом на сруб) , утеплённую отмостка и всё, теплый пол обеспечен.
Этот вариант годится только для полов без подогрева. Плита будет в себя много тепла забирать. Остальной пирог правильный.
- Любой фундамент нужно считать . Вес строения/ крыша/снег…Какой грунт, какой мороз, отмостка…много факторов , литературы много и типовых калькуляторов. Если не считать…с запасом дорого может получиться ну или жидковато. - Самомесом есл 25см как выше пишут…8 кубов)) ну такое себе удовольствие. Ленту лить, перегородки лить, я бы с такой печкой наверное парилку всю сразу залил Сколько весит печка с трубой? Хз… - Потом внутри ленты опалубку снять, грунт от траншеи +песок+ мусор камень тоже тут похоронить, хорошо неделю все пролить, утеплить и полы 10см залить